問題
低圧電路に使用する定格電流30Aの配線用遮断器に37.5Aの電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。
選択肢
- 1イ. 2
- 2ロ. 4
- 3ハ. 60
- 4ニ. 120
正解
3. ハ. 60
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
配線用遮断器は、定格電流の1.25倍の電流が流れたとき、定格電流30A以下では60分以内に動作しなければなりません。37.5A÷30A=1.25倍に該当するため、限度はハの60分です。なお2倍の電流では2分以内(30A以下)に動作する必要があります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和5年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問15)