問題
工場の400V三相誘導電動機への配線の絶縁抵抗値[MΩ]及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして、適切なものは。ただし、400V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.1秒とする。
選択肢
- 1イ. 4.0MΩ・600Ω
- 2ロ. 0.2MΩ・10Ω
- 3ハ. 0.4MΩ・600Ω
- 4ニ. 0.6MΩ・50Ω
正解
4. ニ. 0.6MΩ・50Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
300Vを超える低圧電路(400V)の絶縁抵抗は0.4MΩ以上必要です。また400V機器の鉄台はC種接地工事(10Ω以下、ただし0.5秒以内に動作する漏電遮断器があれば500Ω以下)が必要です。動作時間0.1秒の漏電遮断器があるので接地抵抗は500Ω以下でよく、ニの0.6MΩ(≧0.4MΩ)・50Ω(≦500Ω)が両方とも基準に適合します。イ・ハは接地抵抗600Ωが500Ωを超え不適、ロは絶縁抵抗0.2MΩが0.4MΩ未満で不適です。絶縁抵抗・接地抵抗の基準値を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成21年度 第二種電気工事士 筆記試験 問26)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習