問題
住宅の屋内に三相200[V]のルームエアコンを施設した。工事方法として、適切なものは。ただし、三相電源の対地電圧は200[V]で、ルームエアコン及び配線は人が容易に触れるおそれがないように施設するものとする。
選択肢
- 1イ. 定格消費電力1.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器を取り付け、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
- 2ロ. 定格消費電力1.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の漏電遮断器を取り付け、合成樹脂管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
- 3ハ. 定格消費電力2.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器を取り付け、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
- 4ニ. 定格消費電力2.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器と漏電遮断器を取り付け、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
正解
4. ニ. 定格消費電力2.5kWのルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器と漏電遮断器を取り付け、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
住宅で対地電圧150Vを超える(200V)機器を施設する場合、定格消費電力2kW以上の機器に専用回路を設け、人が容易に触れない施設とし、配線用遮断器に加えて漏電遮断器を設置(または直接接続)する必要があります。ニは2.5kW・専用回路・配線用遮断器+漏電遮断器・直接接続で要件をすべて満たします。住宅における三相200V機器の施設条件(漏電遮断器・専用回路・直接接続)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成22年度 第二種電気工事士 筆記試験 問22)
記憶定着問題