問題
単相3線式100/200Vの屋内配線において、開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとの絶縁抵抗の最小値として、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に規定されている値[MΩ]の組合せで、正しいものは。
選択肢
- 1イ. 電路と大地間 0.1/電線相互間 0.1
- 2ロ. 電路と大地間 0.1/電線相互間 0.2
- 3ハ. 電路と大地間 0.2/電線相互間 0.2
- 4ニ. 電路と大地間 0.2/電線相互間 0.4
正解
1. イ. 電路と大地間 0.1/電線相互間 0.1
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
絶縁抵抗の最小値は使用電圧で決まり、対地電圧150V以下の電路は0.1MΩ以上、150V超300V以下は0.2MΩ以上、300V超は0.4MΩ以上です。単相3線式100/200Vは対地電圧100V(150V以下)なので、電路と大地間・電線相互間ともに0.1MΩ以上が正しく、イが該当します。使用電圧区分ごとの絶縁抵抗値を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成22年度 第二種電気工事士 筆記試験 問25)
記憶定着問題