電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2014年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第26問

問題

使用電圧100[V]の低圧電路に、地絡が生じた場合0.1秒で自動的に電路を遮断する装置が施してある。この電路の屋外にD種接地工事が必要な自動販売機がある。その接地抵抗値a[Ω]と電路の絶縁抵抗値b[MΩ]の組合せとして、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」に適合していないものは。

選択肢

  1. 1イ. a 100・b 0.1
  2. 2ロ. a 200・b 0.3
  3. 3ハ. a 500・b 0.5
  4. 4ニ. a 600・b 1.0

正解

4. ニ. a 600・b 1.0

詳しい解説を見る

解説

D種接地工事の接地抵抗値は原則100Ω以下ですが、0.5秒以内に自動遮断する装置がある場合は500Ω以下まで緩和されます。よって接地抵抗600Ωのニは500Ωを超え不適合です。絶縁抵抗値は使用電圧100V(対地電圧150V以下)で0.1MΩ以上必要で、b値はいずれも満たします。接地抵抗と絶縁抵抗の規定値を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問26)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。