問題
⑥で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。

選択肢
- 1イ. C種接地工事 10Ω
- 2ロ. C種接地工事 50Ω
- 3ハ. D種接地工事 100Ω
- 4ニ. D種接地工事 500Ω
正解
4. ニ. D種接地工事 500Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑥は300V以下の低圧機器の接地で、D種接地工事を施します。この回路は定格感度電流30mA・動作時間0.1秒以内の漏電遮断器で保護されているため、地絡時に0.5秒以内に自動遮断でき、D種接地工事の接地抵抗の許容最大値は500Ωまで緩和されます。よってD種接地工事・500Ωの組合せ(ニ)が正しい。漏電遮断器による緩和規定(原則100Ω→0.5秒以内自動遮断なら500Ω)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成27年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問36)