問題
この配線図の施工で、使用されていないものは。ただし、写真下の図は、接点の構成を示す。(写真:イ.リモコンリレー等の機器 ロ.漏電遮断器(ELB) ハ.片切スイッチ(接点0-1-3の3路スイッチ) ニ.片切スイッチ(単極))

選択肢
- 1イ. リモコン関連機器
- 2ロ. 漏電遮断器
- 3ハ. 3路スイッチ(接点0・1・3)
- 4ニ. 単極スイッチ(片切)
正解
4. ニ. 単極スイッチ(片切)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
この配線図に使われている開閉器・機器を確認し、図中に現れないものを選びます。配線図の点滅器に3路スイッチが用いられている場合、接点構成が0・1・3の3路スイッチ(ハ)は使用されますが、単純な片切(単極)スイッチ(ニ)は使用されていません。図記号と接点構成から実際に使用される機器を判別する問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成27年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問49)
記憶定着問題