電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2015年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第19問

問題

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形1.6mmを使用した低圧屋内配線工事で、絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理として、不適切なものは。ただし、ビニルテープはJISに定める厚さ約0.2mmの絶縁テープとする。

選択肢

  1. 1イ. リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分をビニルテープで半幅以上重ねて3回(6層)巻いた。
  2. 2ロ. リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて3回(6層)巻いた。
  3. 3ハ. リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。
  4. 4ニ. 差込形コネクタにより接続し、接続部分をビニルテープで巻かなかった。

正解

3. ハ. リングスリーブ(E形)により接続し、接続部分を自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。

詳しい解説を見る

解説

自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)を使う場合は、半幅以上重ねて1回(2層)巻いた上に、保護のため粘着性ポリエチレン絶縁テープを1回以上重ねて巻く必要があります。ハは自己融着性テープを2層巻いただけで保護テープを巻いていないため不適切です。差込形コネクタ(ニ)は絶縁体で覆われているのでテープ巻きは不要です。絶縁テープの種類と必要な巻き回数を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成27年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問19)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。