問題

選択肢
- 1100
- 2300
- 3500
- 4600
正解
3. 500
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑦の部分は使用電圧300V以下(200V)の機器の接地で、D種接地工事を施します。D種接地工事の接地抵抗は原則100Ω以下ですが、地絡を生じたとき0.5秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器が設置されている場合は500Ω以下まで緩和されます。本問では漏電遮断器(定格感度電流30mA・動作時間0.1秒)が施設されているため、許容される最大値は500Ωです(ハが正解)。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問37)
一問一答
全200問を繰り返し学習