電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 2016年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第37問

問題

⑦で示す部分の接地工事における接地抵抗の許容される最大値[Ω]は。

の図表

選択肢

  1. 1イ. 100
  2. 2ロ. 300
  3. 3ハ. 500
  4. 4ニ. 600

正解

3. ハ. 500

詳しい解説を見る

解説

⑦の部分は使用電圧300V以下(200V)の機器の接地で、D種接地工事を施します。D種接地工事の接地抵抗は原則100Ω以下ですが、地絡を生じたとき0.5秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器が設置されている場合は500Ω以下まで緩和されます。本問では漏電遮断器(定格感度電流30mA・動作時間0.1秒)が施設されているため、許容される最大値は500Ωです(ハが正解)。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問37)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。