第二種電気工事士 過去問この配線図で、使用されていないスイッチは… 2016年度 第48問

問題

この配線図で、使用されていないスイッチは。ただし、写真下の図は、接点の構成を示す。
の図表

選択肢

  1. 1(単極スイッチ:接点が1組の単投)
  2. 2(4路スイッチ:接点1-2-3-4のたすき掛け)
  3. 3(2極(両切)スイッチ:2組の接点を同時に開閉)
  4. 4(3路スイッチ:接点0-1-3)

正解

3. (2極(両切)スイッチ:2組の接点を同時に開閉)

詳しい解説を見る

解説

この配線図には単極スイッチ(イ)、3路スイッチ(ニ、接点0-1-3)、4路スイッチ(ロ、接点1-2-3-4のたすき掛け)が使われていますが、2極(両切)スイッチ(ハ、2組の接点を同時に開閉する構成)は使われていません(ハが正解)。各スイッチの接点構成図から種類を見分け、配線図中の使用有無を確認します。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問48)

一問一答

全200問を繰り返し学習

同じ年度の過去問

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。