問題
木造住宅の金属板張り(金属系サイディング)の壁を貫通する部分の低圧屋内配線工事として、適切なものは。ただし、金属管工事、金属可とう電線管工事に使用する電線は、600Vビニル絶縁電線とする。
選択肢
- 1イ. 金属管工事とし、壁の金属板張りと電気的に完全に接続された金属管にD種接地工事を施し、貫通施工した。
- 2ロ. 金属管工事とし、壁に小径の穴を開け、金属板張りと金属管とを接触させ金属管を貫通施工した。
- 3ハ. 金属可とう電線管工事とし、壁の金属板張りを十分に切り開き、金属製可とう電線管を壁と電気的に接続し、貫通施工した。
- 4ニ. ケーブル工事とし、壁の金属板張りを十分に切り開き、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを合成樹脂管に収めて電気的に絶縁し、貫通施工した。
正解
4. ニ. ケーブル工事とし、壁の金属板張りを十分に切り開き、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを合成樹脂管に収めて電気的に絶縁し、貫通施工した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
金属板張りの壁を電線が貫通する部分は、金属板と電線(管)を電気的に絶縁し、金属板張りを十分に切り開いて施工する必要があります。ニはケーブルを合成樹脂管に収めて金属板から絶縁しており、適切です。イ・ロは金属管を金属板と接触・接続させており絶縁されていないため不適、ハは金属可とう電線管を壁(金属板)と電気的に接続しており絶縁されていないため不適です。金属板張り壁の貫通施工で電気的絶縁が必要なことを問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問23)