問題
選択肢
- 1湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
- 2乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。
- 3造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
- 4金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
正解
1. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
1種金属製可とう電線管は、原則として乾燥した展開した場所または点検できる隠ぺい場所にしか使用できず、湿気の多い場所には使用できません。よってイが不適切です。なお対地電圧150Vを超える場合のD種接地は管長4m以下では省略できる(ロは3mで適切)など、他は正しい施工です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問21)
一問一答