電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2018年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第21問

問題

使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。

選択肢

  1. 1イ. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
  2. 2ロ. 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。
  3. 3ハ. 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
  4. 4ニ. 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。

正解

1. イ. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。

詳しい解説を見る

解説

1種金属製可とう電線管は、原則として乾燥した展開した場所または点検できる隠ぺい場所にしか使用できず、湿気の多い場所には使用できません。よってイが不適切です。なお対地電圧150Vを超える場合のD種接地は管長4m以下では省略できる(ロは3mで適切)など、他は正しい施工です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問21)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。