問題
⑯で示すプルボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はすべてIV1.6とする。

選択肢
- 1イ. 小スリーブ3個、中スリーブ1個
- 2ロ. 小スリーブ4個、中スリーブ1個
- 3ハ. 小スリーブ4個
- 4ニ. 小スリーブ5個
正解
4. ニ. 小スリーブ5個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑯のプルボックス内の各接続点をIV1.6の本数で数えると、いずれも小スリーブで対応できる本数の接続が複数あり、合計で小スリーブ5個が必要です。中スリーブを要する接続はありません。よって最少個数の組合せは小スリーブ5個(ニ)です。各接続点の電線本数からスリーブ種別・個数を数える問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問46)
記憶定着問題