電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2018年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第20問

問題

木造住宅の金属板張り(金属系サイディング)の壁を貫通する部分の低圧屋内配線工事として、適切なものは。ただし、金属管工事、金属可とう電線管工事に使用する電線は、600Vビニル絶縁電線とする。

選択肢

  1. 1イ. ケーブル工事とし、壁の金属板張りを十分に切り開き、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを合成樹脂管に収めて電気的に絶縁し、貫通施工した。
  2. 2ロ. 金属管工事とし、壁に小径の穴を開け、金属板張りと金属管とを接触させ金属管を貫通施工した。
  3. 3ハ. 金属可とう電線管工事とし、壁の金属板張りを十分に切り開き、金属製可とう電線管を壁と電気的に接続し、貫通施工した。
  4. 4ニ. 金属管工事とし、壁の金属板張りと電気的に完全に接続された金属管にD種接地工事を施し、貫通施工した。

正解

1. イ. ケーブル工事とし、壁の金属板張りを十分に切り開き、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを合成樹脂管に収めて電気的に絶縁し、貫通施工した。

詳しい解説を見る

解説

金属板張りの木造壁を電線管やケーブルが貫通する場合、金属板張りと電気的に絶縁する必要があります。イは金属板張りを切り開き、ケーブルを合成樹脂管に収めて電気的に絶縁しており適切です。ロ・ハ・ニはいずれも金属板張りと金属管等を電気的に接続しており、絶縁の原則に反するため不適切です。金属系サイディング貫通部は電気的絶縁が原則という点が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問20)