問題
⑥で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。

選択肢
- 1イ. C種接地工事 10Ω
- 2ロ. C種接地工事 50Ω
- 3ハ. D種接地工事 100Ω
- 4ニ. D種接地工事 500Ω
正解
3. ハ. D種接地工事 100Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
300V以下の低圧機器の金属製外箱等にはD種接地工事を施します。D種接地工事の接地抵抗値は原則100Ω以下です(地絡遮断装置が0.5秒以内に動作する場合は500Ω以下に緩和)。本問は地絡遮断装置がないため緩和は適用されず、D種接地工事・100Ω以下のハが正解です。D種接地の抵抗値と緩和条件(地絡遮断装置の有無)が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問36)
記憶定着問題