問題
⑰で示すボックス内の接続をリングスリーブ小3個を使用して圧着接続した場合の、圧着接続後の刻印の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。また、写真に示すリングスリーブ中央の○、小は刻印を表す。

選択肢
- 1イ. ○(極小)1個と小2個
- 2ロ. 小1個と○(極小)2個
- 3ハ. 小3個
- 4ニ. ○(極小)3個
正解
1. イ. ○(極小)1個と小2個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
小リングスリーブの圧着刻印は、接続する電線の本数で決まります。1.6mm 2本は刻印「○(極小)」、1.6mm 3〜4本は刻印「小」となります。⑰のボックス内の各接続点の電線本数を複線図で求めると、2本の接続が1か所、3〜4本の接続が2か所となり、刻印は「○」1個と「小」2個(イ)の組合せが正しくなります。小スリーブでも電線本数で刻印が変わる点を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問47)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習