問題
選択肢
- 12
- 24
- 360
- 4120
正解
3. 60
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
37.5Aは定格電流30Aの1.25倍です。配線用遮断器の規格では、定格電流30A以下では1.25倍の電流で60分以内、定格30A超50A以下では1.25倍で60分以内に動作することが定められています。定格30Aの場合、1.25倍では60分以内に動作する必要があり、限度(最大時間)は60分(ハ)です。配線用遮断器の動作時間規格を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問15)
一問一答
全200問を繰り返し学習