問題
低圧屋内配線の工事方法として、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 金属可とう電線管工事で、より線(絶縁電線)を用いて、管内に接続部分を設けないで収めた。
- 2ロ. ライティングダクト工事で、ダクトの開口部を下に向けて施設した。
- 3ハ. 金属線ぴ工事で、長さ3mの2種金属製線ぴ内で電線を分岐し、D種接地工事を省略した。
- 4ニ. 金属ダクト工事で、電線を分岐する場合、接続部分に十分な絶縁被覆を施し、かつ、接続部分を容易に点検できるようにしてダクトに収めた。
正解
3. ハ. 金属線ぴ工事で、長さ3mの2種金属製線ぴ内で電線を分岐し、D種接地工事を省略した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
金属線ぴ工事では、線ぴ内で電線を接続・分岐してはなりません(電線の接続点を設けない)。よってハの「線ぴ内で電線を分岐」する施工は不適切です。また使用電圧が低圧でもD種接地工事は原則必要です。金属可とう電線管内に接続点を設けない(イ)、ライティングダクトの開口部を下向き(ロ)、金属ダクトで点検できるよう分岐(ニ)はいずれも適切です。各工事の接続・分岐の規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問20)