問題
使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
- 2ロ. 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
- 3ハ. 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
- 4ニ. 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。
正解
1. イ. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
1種金属製可とう電線管は、原則として乾燥した展開場所・点検できる隠ぺい場所に限り使用でき、湿気の多い場所や水気のある場所には使用できません。よってイが不適切です。ロ(ケーブル支持間隔2m以下)、ハ(金属管に絶縁電線使用)、ニ(乾燥場所で管長4m以下のD種省略)はいずれも適切な施工です。1種金属製可とう電線管の使用制限が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問21)
記憶定着問題