問題
選択肢
- 10.4MΩ/300Ω
- 20.3MΩ/60Ω
- 30.15MΩ/200Ω
- 40.1MΩ/50Ω
正解
2. 0.3MΩ/60Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
対地電圧200V(150V超300V以下)の電路の絶縁抵抗は0.2MΩ以上必要です。よって0.15MΩのハは不適合。接地工事はD種(300V以下)で、漏電遮断器の動作時間が0.5秒を超えるため接地抵抗は100Ω以下が必要です。0.4MΩ・300Ωのイは接地抵抗が不適合、0.1MΩのニは絶縁抵抗が不適合。ロの0.3MΩ(≧0.2)・60Ω(≦100)が両方とも適合し正解です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問26)
一問一答
全200問を繰り返し学習