問題
工場の200V三相誘導電動機(対地電圧200V)への配線の絶縁抵抗値[MΩ]及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして、適切なものは。ただし、200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.5秒を超えるものとする。
選択肢
- 1イ. 0.4MΩ/300Ω
- 2ロ. 0.3MΩ/60Ω
- 3ハ. 0.15MΩ/200Ω
- 4ニ. 0.1MΩ/50Ω
正解
2. ロ. 0.3MΩ/60Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
対地電圧200V(150V超300V以下)の電路の絶縁抵抗は0.2MΩ以上必要です。よって0.15MΩのハは不適合。接地工事はD種(300V以下)で、漏電遮断器の動作時間が0.5秒を超えるため接地抵抗は100Ω以下が必要です。0.4MΩ・300Ωのイは接地抵抗が不適合、0.1MΩのニは絶縁抵抗が不適合。ロの0.3MΩ(≧0.2)・60Ω(≦100)が両方とも適合し正解です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問26)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習