問題
⑮で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。(イ:小6個、ロ:小5個と中1個、ハ:小4個と中2個、ニ:小3個と中3個)

選択肢
- 1イ. 小スリーブ6個
- 2ロ. 小スリーブ5個、中スリーブ1個
- 3ハ. 小スリーブ4個、中スリーブ2個
- 4ニ. 小スリーブ3個、中スリーブ3個
正解
3. ハ. 小スリーブ4個、中スリーブ2個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑮のボックス内の各接続点について、VVF1.6を接続する本数ごとにリングスリーブの種類を選びます。VVF1.6を2〜4本接続は小スリーブ、5〜6本接続は中スリーブを使用します。本問では小スリーブ4個と中スリーブ2個の組合せが必要となり、よってハが正解です。複線図で各接続点の本数を数えることが要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問45)
記憶定着問題