問題
この配線図で、使用されていないコンセントは。(イ:2口コンセント、ロ:200V用コンセント、ハ:接地極付コンセント(15A125V)、ニ:接地端子付20Aコンセント等)

選択肢
- 1イ. 2口コンセント(写真イ)
- 2ロ. 200V接地極付コンセント(写真ロ)
- 3ハ. 接地極付コンセント(写真ハ)
- 4ニ. 20A250Vコンセント等(写真ニ)
正解
2. ロ. 200V接地極付コンセント(写真ロ)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
この配線図で使用されているコンセントの図記号と各写真を照合すると、ロのコンセントは配線図中に現れていません。配線図の各部に記された記号(口数・定格・接地極・接地端子・250Vなど)を写真と一つずつ対応させ、該当しないものを選ぶと、よってロが使用されていないコンセントです。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問48)