問題
⑯で示す部分に使用するケーブルで、適切なものは。

選択肢
- 1イ. 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形2心(VVF・白黒の2心)
- 2ロ. 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形3心(VVR・白黒赤の3心)
- 3ハ. 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形2心(VVF・白黒の細径2心)
- 4ニ. 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3心(VVF・白黒赤の3心)
正解
4. ニ. 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3心(VVF・白黒赤の3心)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑯で示す部分は3路スイッチ間の渡り配線等で3心のケーブルが必要です。屋内配線はVVFを用いる工事のため、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3心(VVF白黒赤)が適切で、ニが正解です。必要な心線数とケーブルの種類(平形VVF)を合わせて判断します。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和5年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問46)