問題
⑥で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。

選択肢
- 1C種接地工事 10Ω
- 2C種接地工事 50Ω
- 3D種接地工事 100Ω
- 4D種接地工事 500Ω
正解
3. D種接地工事 100Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑥は電灯分電盤(単相3線式100/200V系統)の接地工事です。300V以下の低圧用機器・電路の接地はD種接地工事で、接地抵抗の許容最大値は100Ω以下です。地絡を生じたとき0.5秒以内に自動遮断する装置がある場合は500Ωまで緩和されますが、本問は引込線の電源側に地絡遮断装置がないため緩和できず、D種・100Ωが正解です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問36)
記憶定着問題