問題
⑱で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、接地線の配線も含まれるものとする。

選択肢
- 1大3個
- 2中3個
- 3小3個
- 4大2個 と 中1個
正解
2. 中3個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑱は冷蔵庫付近でVVF2.0-3Cなどが集まるボックスです。接地線も含めた各接続点の心線本数と太さ(2.0mm)からリングスリーブの種類を判定します。2.0mmを含む接続点を整理すると、いずれも中スリーブが必要となり、最少で中スリーブ3個の組合せになります。各接続点ごとに合計断面積を求めてスリーブの大きさを選ぶのがポイントです。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問48)
記憶定着問題