問題
①で示す部分の最少電線本数(心線数)は。

選択肢
- 13
- 24
- 35
- 46
正解
2. 4
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
①は2階事務室の階段付近で、3路スイッチ2個(イ・ロ)と4路スイッチ1個(ハ)を用いた3か所点滅回路の配線です。3路・4路スイッチで1つの負荷を3か所から点滅する回路では、3路スイッチと4路スイッチの間を結ぶ渡り線が2本×2系統+αとなり、①の部分の最少電線本数は4本となります。複線図を描いて電源・3路・4路・負荷の接続関係を整理することが大切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問31)