使用電圧100Vの屋内配線の施設場所における工事の種類で、不適切なものは。
選択肢
- 1点検できない隠ぺい場所であって、乾燥した場所のライティングダクト工事
- 2点検できない隠ぺい場所であって、湿気の多い場所の防湿装置を施した合成樹脂管工事(CD管を除く)
- 3展開した場所であって、湿気の多い場所のケーブル工事
- 4展開した場所であって、湿気の多い場所の防湿装置を施した金属管工事
正解
1. 点検できない隠ぺい場所であって、乾燥した場所のライティングダクト工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ライティングダクト工事は点検できない隠ぺい場所には施設できません。展開した場所または点検できる隠ぺい場所の乾燥した場所のみで使用可能です。合成樹脂管工事(CD管を除く)、ケーブル工事、金属管工事は適切な防湿措置を施せば湿気の多い場所でも可能です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問20)