問題

選択肢
- 1金属ダクト工事
- 2金属管工事
- 3金属可とう電線管工事
- 4金属線ぴ工事
正解
4. 金属線ぴ工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
写真は金属線ぴ(一種金属線ぴ)であり、幅25mm以下の細長い金属樋に電線を収めて壁面・天井面の露出配線を行う「金属線ぴ工事」で使用される。金属ダクトは幅50mm超、金属管は丸管である点で区別する。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和8年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問16)
一問一答
全200問を繰り返し学習

正解
4. 金属線ぴ工事
解説
写真は金属線ぴ(一種金属線ぴ)であり、幅25mm以下の細長い金属樋に電線を収めて壁面・天井面の露出配線を行う「金属線ぴ工事」で使用される。金属ダクトは幅50mm超、金属管は丸管である点で区別する。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和8年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問16)
一問一答
全200問を繰り返し学習
第24問
低圧回路を試験する場合の測定器とその用途の組合せとして、誤っているものは。
第32問
②で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
第41問
⑪で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
第49問
⑲で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
第7問
図のような単相3線式回路において、抵抗負荷は3.3Ωで一定である。スイッチSを開いているとき、図中の電圧Vは99Vであった。この状態からスイッチSを閉じた場合、電圧Vはどのように変化するか。ただし、電源電圧は105V一定で、電線1線当たりの抵抗は0.1Ωとする。
スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。