問題
木造住宅の単相3線式100/200V屋内配線工事で、不適切な工事方法は。ただし、使用する電線は600Vビニル絶縁電線、直径1.6mm(軟銅線)とする。
選択肢
- 1合成樹脂製可とう電線管(CD管)を木造の床下や壁の内部及び天井裏に配管した。
- 2合成樹脂製可とう電線管(PF管)内に通線し、支持点間の距離を1.0mで造営材に固定した。
- 3同じ径の硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE)2本をTSカップリングで接続した。
- 4金属管を点検できない隠ぺい場所で使用した。
正解
1. 合成樹脂製可とう電線管(CD管)を木造の床下や壁の内部及び天井裏に配管した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
CD管は耐燃性がないため、コンクリート埋設専用であり、木造の床下や壁内・天井裏など可燃物の近くでの使用は不適切(PF管なら可)。PF管の支持点間1m以下、VE管のTS接続、金属管の隠ぺい場所使用はいずれも適切。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和8年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問21)
記憶定着問題