問題
単相2線式100V回路で、電線1本あたりの抵抗0.1Ω、負荷電流10Aのときの電圧降下[V]はいくらか。
選択肢
- 11V
- 22V
- 35V
- 410V
正解
2. 2V
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
単相2線式の電圧降下は v=2×I×r で、往復2本分の抵抗を考慮します。v=2×10A×0.1Ω=2V となります。電圧降下は配電線で電力損失を生じる原因となるため、許容範囲(一般に標準電圧の2%以内)に収める設計が求められます。
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習
単相2線式100V回路で、電線1本あたりの抵抗0.1Ω、負荷電流10Aのときの電圧降下[V]はいくらか。
正解
2. 2V
解説
単相2線式の電圧降下は v=2×I×r で、往復2本分の抵抗を考慮します。v=2×10A×0.1Ω=2V となります。電圧降下は配電線で電力損失を生じる原因となるため、許容範囲(一般に標準電圧の2%以内)に収める設計が求められます。
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習
スキマ資格では電工二種の全450問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。