問題
図のような三相3線式回路(Δ結線の平衡負荷・線間電圧200V・各相20Ω)において、線電流I[A]に最も近い値はどれか。

選択肢
- 110A
- 214.1A
- 317.3A
- 420A
正解
3. 17.3A
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
Δ(デルタ)結線では相電圧=線間電圧=200V。各相の相電流は 200V÷20Ω=10A。線電流は相電流の√3倍となり、I=√3×10≒17.3A である。10Aは相電流のままとした誤り。Y(スター)結線では線電流=相電流、相電圧=線間電圧÷√3 となり関係が逆になるため、結線方式の区別が重要である。