問題
三相3線式200V回路で、消費電力10kW、力率0.8の負荷を使用するとき、線電流[A]として最も近いものはどれか(√3≒1.73)。
選択肢
- 118A
- 224A
- 336A
- 450A
正解
3. 36A
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
三相電力 P=√3×V×I×cosθ より I=P/(√3×V×cosθ)=10000÷(1.73×200×0.8)≒36.1A となります。三相平衡負荷の電流計算は試験で頻出で、√3≒1.732を覚えておく必要があります。