問題
ジョイントボックス内で電線を接続した際、接続部の絶縁処理として正しい方法はどれか。
選択肢
- 1裸のまま放置
- 2絶縁テープ巻きまたは差込形コネクタ・絶縁被覆付スリーブ等で絶縁
- 3紙で包む
- 4ガムテープで覆う
正解
2. 絶縁テープ巻きまたは差込形コネクタ・絶縁被覆付スリーブ等で絶縁
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
接続部はリングスリーブ圧着後にビニルテープ等で確実に絶縁するか、絶縁被覆付スリーブ・差込形コネクタを使用して絶縁を確保します。テープ巻きは半幅重ねで3回以上巻くことが目安です。
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習