問題
低圧屋内配線における金属管工事で、屋内の300V以下の場合、金属管の接地工事として正しいものはどれか(湿気のない場所、4m以下)。
選択肢
- 1A種接地工事のみ
- 2D種接地工事(一部省略可能な場合あり)
- 3B種接地工事
- 4接地工事は不要
正解
2. D種接地工事(一部省略可能な場合あり)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
300V以下の低圧の金属管にはD種接地工事を施します。乾燥した場所で長さ4m以下(または8m以下で対地電圧150V以下)等の条件を満たす場合は省略できる例外規定もあります。条件に応じた施工が必要です。