問題
ケーブル工事における点検容易な隠ぺい場所での支持点間距離はいくらか。
選択肢
- 11m以下
- 22m以下
- 33m以下
- 46m以下
正解
2. 2m以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電技解釈第164条により、ケーブル工事で造営材の側面または下面に沿ってケーブルを取り付ける場合の支持点間の距離は2m以下と定められているため「2m以下」が正しい。天井裏など点検できる隠ぺい場所に施設する場合も、この2m以下が標準的な目安となる。なお、接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合に限り6m以下まで認められるが、これは例外規定であり、通常の水平方向の支持には適用されない。1m以下という規定はケーブル工事には存在せず、3m以下も該当しない。支持にはステープルやサドルを用い、外装を挟みつぶさない適度な力で固定することが施工上の要点である。電工2では、工事の種類ごとの支持点間距離の数値がよく問われ、特にケーブル工事の2m(垂直・接触防護措置ありは6m)と、合成樹脂管工事の支持点間距離1.5m以下との区別が頻出ポイントである。
一問一答