問題
低圧屋内配線をすべて隠ぺい配線とする場合、使用できない工事はどれか。
選択肢
- 1ケーブル工事
- 2金属管工事
- 3がいし引き工事(点検できない場所)
- 4合成樹脂管工事
正解
3. がいし引き工事(点検できない場所)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「がいし引き工事(点検できない場所)」である。電気設備技術基準の解釈の施設場所区分により、がいし引き工事は展開した場所または点検できる隠ぺい場所に限って施設でき、点検できない隠ぺい場所(天井のふところでも点検口がない部分、壁内、コンクリート埋込み等)には施設できない。がいしで電線を支持するだけの構造のため、隠ぺいすると絶縁状態の点検や補修が不可能になるからである。一方、ケーブル工事・金属管工事・合成樹脂管工事は、点検できない隠ぺい場所を含むほぼすべての場所に施設できる「万能3工事」であり、隠ぺい配線に使用可能である。施設場所(展開/点検できる隠ぺい/点検できない隠ぺい、乾燥/湿気・水気)と工事種別の対応表は、学科試験で毎回のように問われる最重要暗記事項である。
一問一答
全200問を繰り返し学習