電工二種に戻る
練習問題難易度:

第二種電気工事士 一問一答練習問題 第140問

問題

ランプレセプタクル(露出形丸形)の結線で、白(接地側)線を接続する端子として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1受金ねじ部(ねじ込み側)の端子
  2. 2中心電極側の端子
  3. 3どちらでもよい
  4. 4接地端子

正解

1. 受金ねじ部(ねじ込み側)の端子

詳しい解説を見る

解説

正解は「受金ねじ部(ねじ込み側)の端子」である。ランプレセプタクルでは、白線(接地側電線)を受金ねじ部(電球をねじ込む金属部分)につながる端子へ、黒線(電圧側電線)を中心電極(ソケット底の接点)につながる端子へ接続するのが原則である。受金は電球交換時に人の指が触れやすい部分であるため、対地電圧がほぼ0Vの接地側に接続しておけば、触れても感電の危険が小さい。逆に接続すると、スイッチを切っていても受金に電圧がかかり続け、電球交換時の感電事故につながる重大な誤接続となる。「どちらでもよい」は明確に誤りであり、「接地端子」は接地線(緑)用の概念でこの器具の結線とは異なる。技能試験では受金側への白線接続を誤ると欠陥と判定される。「白=受金(W端子)、黒=中心電極」は実技・学科共通の最頻出事項である。

一問一答

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。