問題
直径2.6mm、長さ10mの銅導線と抵抗値が最も近い銅導線は。
選択肢
- 1イ. 直径1.6mm、長さ20m
- 2ロ. 断面積5.5mm²、長さ10m
- 3ハ. 直径3.2mm、長さ5m
- 4ニ. 断面積8mm²、長さ10m
正解
2. ロ. 断面積5.5mm²、長さ10m
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
導線の抵抗は R=ρL/A(長さに比例・断面積に反比例)で決まります。基準の直径2.6mmの銅導線は断面積が約5.3mm²、長さ10mで、抵抗に関わる L/A は 10/5.3≒1.89 です。各選択肢の L/A を求めると、イ(直径1.6mm=断面積約2.0mm²・長さ20m)は20/2.0=10.0、ロ(断面積5.5mm²・長さ10m)は10/5.5≒1.82、ハ(直径3.2mm=断面積約8.0mm²・長さ5m)は5/8.0≒0.63、ニ(断面積8mm²・長さ10m)は10/8.0=1.25。基準の1.89に最も近いのはロ(1.82)です。断面積と長さから抵抗を比較する問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成21年度 第二種電気工事士 筆記試験 問4)
記憶定着問題