問題
木造住宅の金属板張り(金属系サイディング)の壁を貫通する部分の低圧屋内配線工事として、適切なものは。ただし、金属管工事、可とう電線管工事に使用する電線は、600Vビニル絶縁電線とする。
選択肢
- 1イ. 金属管工事とし、壁の金属板張りと電気的に完全に接続された金属管にD種接地工事を施し、貫通施工した。
- 2ロ. 金属管工事とし、壁に小径の穴を開け、金属板張りと金属管とを接触させ、金属管を貫通施工した。
- 3ハ. ケーブル工事とし、壁の金属板張りを十分に切り開き、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを合成樹脂管に収めて電気的に絶縁し、貫通施工した。
- 4ニ. 可とう電線管工事とし、壁の金属板張りを十分に切り開き、金属製可とう電線管を壁と電気的に接続し、貫通施工した。
正解
3. ハ. ケーブル工事とし、壁の金属板張りを十分に切り開き、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを合成樹脂管に収めて電気的に絶縁し、貫通施工した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
金属板張りの壁を貫通する配線工事では、電線と金属部分を電気的に絶縁することが原則です。ハは金属板張りを十分に切り開いてケーブルを合成樹脂管に収め電気的に絶縁しており適切です。イ・ロ・ニはいずれも金属管や可とう電線管を金属板張りと電気的に接続・接触させており、漏電時に金属壁が充電される危険があるため不適切です。金属系サイディング貫通部の絶縁施工を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成21年度 第二種電気工事士 筆記試験 問20)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習