電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2009年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第8問

問題

金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径1.6mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)5本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.56とする。

選択肢

  1. 1イ. 10
  2. 2ロ. 15
  3. 3ハ. 19
  4. 4ニ. 27

正解

2. ロ. 15

詳しい解説を見る

解説

直径1.6mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)の許容電流は27Aです。同一管内に複数本を収めると放熱が悪くなるため電流減少係数を乗じます。本問では5本収めるので係数0.56を掛け、27×0.56=15.12A。電線1本当たりの許容電流は小数点以下を7捨8入して15A となります(ロ)。同一管内の電線本数が多いほど許容電流が減少する点が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成21年度 第二種電気工事士 筆記試験 問8)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。