問題
図のように定格電流125Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、10mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。(1φ2W電源、幹線に125Aの配線用遮断器B、分岐点aから10mの位置にbがあり過電流遮断器Bを施設)

選択肢
- 1イ. 44
- 2ロ. 57
- 3ハ. 69
- 4ニ. 89
正解
3. ハ. 69
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐点から過電流遮断器までの長さが8mを超える場合、分岐回路の電線の許容電流は幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上必要です。本問は分岐点から10m(8m超)の位置に施設するので、125×0.55=68.75A、その最小値は69A となります(ハ)。なお長さ3m以下なら制限なし、3m超8m以下なら35%以上という規定があります。分岐回路の電線太さと過電流遮断器の設置位置の関係を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成21年度 第二種電気工事士 筆記試験 問9)