問題
三相誘導電動機回路の力率を改善するために使用する低圧進相コンデンサの取り付け場所で、最も適切なものは。
選択肢
- 1イ. 主開閉器の電源側に各台数分をまとめて電動機と並列に接続する。
- 2ロ. 手元開閉器の負荷側に電動機と並列に接続する。
- 3ハ. 手元開閉器の負荷側に電動機と直列に接続する。
- 4ニ. 手元開閉器の電源側に電動機と並列に接続する。
正解
2. ロ. 手元開閉器の負荷側に電動機と並列に接続する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
力率改善用の進相コンデンサは、できるだけ負荷(電動機)の近くに、手元開閉器の負荷側で電動機と並列に接続するのが最も効果的です(ロ)。電動機と一緒に開閉でき、無効電力を負荷の近くで補償できます。コンデンサは負荷と並列に接続するもので直列接続(ハ)は誤り、電源側にまとめる(イ・ニ)よりも個別補償の方が線路損失低減に有効です。進相コンデンサの取付位置を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成21年度 第二種電気工事士 筆記試験 問21)
記憶定着問題