問題
③で示すコンセントの接地極の接地抵抗として、許容される最大値[Ω]は。

選択肢
- 1イ. 10
- 2ロ. 100
- 3ハ. 300
- 4ニ. 500
正解
4. ニ. 500
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
③のコンセントの接地はD種接地工事ですが、本配線図の注意書きにあるとおり当該低圧電路には定格感度電流30mA・動作時間0.1秒以内の漏電遮断器が施設されています。D種接地工事では、動作時間0.5秒以内の漏電遮断器を施設した場合に限り接地抵抗値を500Ω以下まで緩和できます。したがって許容される最大値は500Ω(ニ)です。漏電遮断器施設時のD種接地抵抗の緩和(原則100Ω→500Ω)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成23年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問33)