問題

選択肢
- 1断線前116 断線後100
- 2断線前116 断線後116
- 3断線前100 断線後116
- 4断線前100 断線後100
正解
1. 断線前116 断線後100
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
断線前は平衡三相Y結線で、相電圧(a−o間)は線間電圧200Vを√3で割った値、200/√3≒200/1.73≒116Vとなります。c−o間が断線すると、a相とb相の抵抗が線間電圧200Vに対して直列に接続される形となり、a−o間にはその半分の100Vが現れます。よって断線前116V・断線後100V(イ)が正解です。Y結線の断線時の電圧変化を求める問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問5)