問題
低圧の機械器具に簡易接触防護措置を施してない(人が容易に触れるおそれがある)場合、それに電気を供給する回路に漏電遮断器の取り付けが省略できるものは。
選択肢
- 1イ. 100Vルームエアコンの屋外機を水気のある場所に施設し、その金属製外箱の接地抵抗値が100Ωであった。
- 2ロ. 100Vの電気洗濯機を水気のある場所に設置し、その金属製外箱の接地抵抗値が80Ωであった。
- 3ハ. 電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の機械器具を屋外に施設した。
- 4ニ. 工場で200Vの三相誘導電動機を湿気のある場所に施設し、その鉄台の接地抵抗値が10Ωであった。
正解
3. ハ. 電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の機械器具を屋外に施設した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
二重絶縁構造の機械器具は、内部の充電部が二重に絶縁されており、外箱への漏電のおそれがないため、漏電遮断器の取り付けを省略できます(ハ)。一方、水気・湿気のある場所に施設する機器(イ・ロ・ニ)は感電の危険が高く、接地抵抗値の大小にかかわらず漏電遮断器の省略はできません。漏電遮断器の施設を省略できる条件を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)