問題
定格電流30Aの配線用遮断器で保護される分岐回路の電線(軟銅線)の太さと、接続できるコンセントの図記号の組合せとして、適切なものは。ただし、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

選択肢
- 1イ. 断面積5.5mm²と定格20Aコンセント(図記号 2口)
- 2ロ. 断面積3.5mm²と定格30Aコンセント(図記号 3口)
- 3ハ. 断面積5.5mm²と定格20Aコンセント(20A・2口)
- 4ニ. 直径2.0mmと定格20Aコンセント
正解
3. ハ. 断面積5.5mm²と定格20Aコンセント(20A・2口)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
定格電流30Aの配線用遮断器の分岐回路では、電線は直径2.6mm(断面積5.5mm²)以上、コンセントは定格20A以上30A以下のものを接続する必要があります。イとハはともに断面積5.5mm²ですが、ハは定格20Aコンセントで条件を満たします(イの図記号では条件を満たしません)。ロの3.5mm²は細すぎ、ニの直径2.0mmも30A回路には不足です。よって適切なのはハです。30A分岐回路の電線太さとコンセント定格の組合せを問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問10)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習