問題
簡易接触防護措置を施した(人が容易に触れるおそれがない)乾燥した場所に施設する低圧屋内配線工事で、D種接地工事を省略できないものは。
選択肢
- 1イ. 三相3線式200[V]の合成樹脂管工事に使用する金属製ボックス
- 2ロ. 単相100[V]の埋込形蛍光灯器具の金属部分
- 3ハ. 単相100[V]の電動機の鉄台
- 4ニ. 三相3線式200[V]の金属管工事で、電線を収める管の全長が10[m]の金属管
正解
4. ニ. 三相3線式200[V]の金属管工事で、電線を収める管の全長が10[m]の金属管
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
対地電圧150V以下の機器は、簡易接触防護措置を施した乾燥した場所では接地を省略できます(イ・ロ・ハは100Vまたは200Vでも条件次第で省略可)。一方、ニの三相3線式200V金属管工事は対地電圧150Vを超え、管長が4mを超えるため、乾燥場所であってもD種接地工事を省略できません。接地工事の省略条件を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問19)