問題
単相3線式100/200V屋内配線工事で、不適切な工事方法は。ただし、使用する電線は600Vビニル絶縁電線、直径1.6[mm]とする。
選択肢
- 1イ. 同じ径の硬質塩化ビニル電線管(VE)2本をTSカップリングで接続した。
- 2ロ. 合成樹脂製可とう電線管(PF管)内に、電線の接続点を設けた。
- 3ハ. 合成樹脂製可とう電線管(CD管)を直接コンクリートに埋め込んで施設した。
- 4ニ. 金属管を点検できない隠ぺい場所で使用した。
正解
2. ロ. 合成樹脂製可とう電線管(PF管)内に、電線の接続点を設けた。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電線の接続点は、点検できるアウトレットボックスやジョイントボックス内などに設けなければならず、管(PF管)の内部に接続点を設けることはできません。よって不適切なものはロです。イ・ハ・ニはいずれも適切な施工方法です。管路内の接続禁止という基本ルールを問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問20)