問題

選択肢
- 11.5
- 22.6
- 33.0
- 44.5
正解
2. 2.6
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
三相3線式回路の電圧降下(線間)は v=√3×I×r で求められます。v=√3×10×0.15=1.73×10×0.15=2.595≒2.6V。√3=1.73を用います。三相3線式では√3倍の係数がつく点が単相2線式(2倍)・単相3線式(1倍)と異なります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問6)
一問一答
全200問を繰り返し学習