問題
店舗付き住宅の屋内に三相3線式200[V]、定格消費電力2.5[kW]のルームエアコンを施設した。このルームエアコンに電気を供給する電路の工事方法として、適切なものは。ただし、配線は接触防護措置を施し、ルームエアコン外箱等の人が触れるおそれのある部分は絶縁性のある材料で堅ろうに作られているものとする。
選択肢
- 1イ. 専用の過電流遮断器を施設し、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
- 2ロ. 専用の電磁接触器を施設し、金属管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
- 3ハ. 専用の配線用遮断器を施設し、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
- 4ニ. 専用の漏電遮断器(過負荷保護付)を施設し、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
正解
4. ニ. 専用の漏電遮断器(過負荷保護付)を施設し、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
三相200Vの機器には専用の過電流遮断機能をもつ装置が必要で、過負荷保護付漏電遮断器を施設しケーブル工事で配線し直接接続するニが適切です。イの過電流遮断器のみではなく漏電遮断器が望ましく、ロの電磁接触器は過電流遮断機能がなく不適、ハの200Vでコンセント使用+遮断器のみは不適切です。三相200V機器への供給工事方法を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問22)